一、bttz终端接头
BTTZ电缆终端接头结构图:
bttz电缆终端配件结构图
该电缆终端接头分别由终端头和接线端子(铜鼻子组成)

以上部分是终端接头
bttz电缆接线端子(铜鼻子)
bttz电缆接线端子(铜鼻子)
二、BTTZ电缆施工工法
1、将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线,再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转,以一步步地夹住护套铜皮的边并以较小角度进行转动剥离,直至割痕处。
2、用清洁的干布彻底清除外露导线上的氧化镁绝缘料,然后将束头套在电缆上,并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上。开始时应用手束拧,并用束头在封杯上滑动来检查封杯的垂直度。
3、确认垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装,直至护皮一端低于封杯内局部螺纹处。
4、从距电缆敞开端600MM处用喷灯火焰加热电缆,并将火焰不断的移向电缆敞开端,以便将水分排除干净,切记只可向电缆敞开端移动火焰,否则将会把水分驱向电缆内部。
5、用欧姆表分别测量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻,若测量结果达到要求,则可以在封杯内注入封口膏。封口膏应从一侧逐渐加入,不能太快,以便将空气排尽。等封口膏加满,再盖上杯盖,接着用热缩套管把线芯套上,并热缩。最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻,如果绝缘偏低,则重新再做一次。
6、安装管路连接施工工法:套接紧钉式钢导管在安装前首先要用干净的布将管头与管件擦拭干净,无油污或水珠,导管与管件连接时需在导管与管件之间加一层导电复合脂,导管与管件连接到位后用螺丝刀拧动紧钉螺丝,直到螺丝拧断为止
三、bttz电缆接头制作注意要点
1、BTTZ接头处易受潮造成绝缘电阻下降,需要相对干燥的施工环境。
2、使用质量合格的硅胶、封口胶、热缩套和专用施工工具,使用封口胶或硅胶时不得有杂物混入。
3、BTTZ电缆回路多、接头多;需要精确计算位置,方便巡检员查看维护,以便发现损坏电缆接头,及时作密封防潮处理,否则绝缘值会很快下降并会逐步下降到0,这样就会造成该电缆无法使用
4、不要随意据开电缆,对据开的电缆接头两端要临时封存,防止电缆接头受潮。
5、剥切完铜护套应用洁净的干布清除外露导线上的氧化镁粉末,不要开口去吹,防止电缆头受潮。
还有一点很多用户忽略的,就是安装完成后要长期通电,很多消防设备都处于半开通状态,甚至长期不通电,导致水分子进入绝缘层影响电缆使用过,保持长期通电电缆寿命更长。另外采购矿物电缆接头最好选择电缆厂家配套的原厂终端头或者有资质认证的专业矿物电缆终端生产厂家