电缆桥架分为槽式、托盘式、梯架式和网格式,由支架、托臂和安装附件等组成;下面迈缆MallCable小编就来介绍下最新电缆桥架规格型号表大全。
一、电缆桥架规格型号

1、电缆桥架常见规格槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有:250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 。
2、梯级式电缆桥架常见规格有:100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400。
3、常见玻璃钢电缆桥架的规格型号有:100*60、100*75、100*100、150*100、200*100、200*150、200*200、300*100、300*150、300*200、400*100、400*150、400*200、500*100、500*150、500*200、600*100、600*150、600*200、600*250、800*100、800*150、800*200、1000*200、250*150等。
二、电缆桥架分类及长宽高和价格分别多少?
1、镀锌电缆桥架规格

2、防火电缆桥架规格
防火电缆桥架规格
3、喷塑电缆桥架规格
喷塑电缆桥架规格
4、铝合金电缆桥架规格
铝合金电缆桥架规格
5、不锈钢电缆桥架规格型号
不锈钢电缆桥架规格型号
6、热镀锌电缆桥架规格型号表
热镀锌电缆桥架规格型号表
7、槽式电缆桥架规格表
槽式电缆桥架规格表
8、梯式电缆桥架规格型号表
梯式电缆桥架规格型号表
9、托盘式电缆桥架规格
托盘式电缆桥架规格
二、选用电缆桥架步骤
1、确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
2、计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
3、按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/
m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/
m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∵P=90kg
∴q2=180/ι
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
4、挠度
挠度值如何取定,还尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。