您当前位置:首页 > 电气设计 > 电缆接头 >

电线电缆故障原因及维修方法、注意这些能让电线电缆寿命更长久

电线电缆使用寿命不仅跟电线电缆质量相关,跟日常维护和故障维修息息相关;下面迈缆小编就介绍下电线电缆故障原因及维修方法、日常电线电缆维护注意要点等。..

立即咨询
分享:

电线电缆故障原因及维修方法、注意这些能让电线电缆寿命更长久

发布时间:2018-09-28 来源: 迈缆  编辑:Andy   阅读:

电线电缆故障原因及维修方法、注意这些能让电线电缆寿命更长久
电线电缆使用寿命不仅跟电线电缆质量相关,跟日常维护和故障维修息息相关;下面迈缆小编就介绍下电线电缆故障原因及维修方法、日常电线电缆维护注意要点等。
一、电线电缆故障原因
电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。
1、绝缘老化变质:电线电缆绝缘要受到伴随电作用带来的热、化学及机械作用,从而使绝缘介质发生物理及化学变化,使介质的绝缘水平下降。绝缘受潮。中间接头或终端头因结构上下密封或安装质量不好而造成绝缘受潮;制造电缆包铅时留下砂眼或裂纹等缺陷,也会使电缆受潮。(KYDW-1A电缆故障测试仪可以解决)
2、电缆过热:造成电缆过热的原因有很多。内因是电缆绝缘内部气隙游离造成局部受热,从而使绝缘炭化。外因是安装在电缆密集地区、电缆隧道等处的电缆,穿在干燥管中的电缆以及与管道接近的电缆,会因电缆过负荷或散热不良,而使绝缘加速损坏。(KYDW-1A电缆故障测试仪可以解决)
3、机械损伤:主要是指外力作用造成的电缆损伤。这主要是由于车辆振动等机械作用,使电缆变形。电缆变形导致弯曲过度,损坏了内绝缘或导致绝缘内部产生气隙。由于城乡建设管理不严,施工不善等引起的故障,约占电缆事故的5%。
4、护层腐蚀:由于电解作用或化学作用使电缆铅包腐蚀,因腐蚀性质和程度的不同,铅包上有红色、黄色、橙色和淡黄色的化合物或类似海绵的细孔。
5、铅包疲劳、龟裂、胀裂:这是由于电缆安装条件不良,制造厂的制造质量差,电缆长期过负荷等原因引起,大多发生在中间接头和终端头附近,也有一些发生在电缆密集散热不良的地方。
5、过电压造成击穿:大气过电压和内部过电压使电缆绝缘所承受的应力超过允许值而造成击穿。而且,对实际故障进行分析表明,许多户外终端头故障,是由于大气过电压引起的。
6、户外终端头爆炸:大多发生在10kV及以下的电缆线路。由于施工和运行维护不当,造成终端头凝结水集聚在电缆头内,最终导致绝缘受潮击穿,引起爆炸。
6、中间接头、终端头的设计和制作工艺问题:剥离半导体时,损坏内绝缘或绝缘表面有微粒、灰尘等杂质;电缆头密封不良,使绝缘内部有水分,导致绝缘受潮;电缆接头工艺不标准,密封不规范,造成接地;制作环境湿度偏大,引起制作部位(电缆头)绝缘整体性受潮;电缆接地出现错误,导致接地线形成环流或断裂。电缆中间接头爆炸,大多是由于过负荷引起接头盒内绝缘胶膨胀而胀裂壳体,或是导体连接不良使接头过热而爆炸。
电线电缆故障原因及维修方法、注意这些能让电线电缆寿命更长久
二、电线电缆维修方法
电线电缆常见故障有短路性故障(指有相间短路,主要是在制造过程中留下的隐患);接地故障(指电缆中的芯线与地击穿,绝缘电阻小于 10kΩ为低阻接地,大于 10kΩ为高阻接地,主要是由于电缆腐蚀、铅片裂纹、绝缘干枯和接头原因引起的);断线故障(指电缆受机械损伤、地形变化或短路引起断线的现象);混合性故障(是指电缆受两种以上的故障)。电线电缆故障点经常在电缆头或接线盒内,主要是施工质量不好或受外力影响。如果发生电缆头漏油,使绝缘性能下降或中间接头接断时,一般采用降压或报废;如果发生中间接头和终端接头接地、断线造成故障时可把原电缆头切断,重新封端。
电线电缆故障原因及维修方法、注意这些能让电线电缆寿命更长久
1、对中间接头和终端头制作工艺,可以加强入网电缆头附件试验,在执行相关规定的基础上,严格把关;剥离护套、绝缘屏蔽层半导体层时细心操作,对绝缘表面进行彻底打磨和清洁,防止杂质颗粒遗留在绝缘上;安装环境的湿度保持低于70%。
2、对电缆安装作出一系列明确规定:铠装层和铜屏蔽层必须单独接地,且其截面不小于25平方毫米;单芯电缆必须是受电端一点接地,三芯电缆必须两端接地,同时要对电缆线鼻做镀锡处理。
3、为防止电缆因外力受损,可以对受力部位做穿管保护并加以固定,中间接头外部加以防护,接头两边加固定防护;在施工过程中,保证线鼻不被外力扭动变形,如果必须要做扭动处理的,应采取措施使表面平整;电缆附近有施工队施工时,要增加醒目示牌,必要时派人提醒施工人员。
4、切开接头∶在切开前首先要检查接头内是否有积水及潮气,若存在,不能用喷灯切开接头,因为喷灯加热使潮气从接头两侧赶向电缆内部,最好用铁锤和斫刀切开套管;如果没有潮气及水分,则可用喷灯把铅套烫开,除出铅套污垢,刮净锈斑,擦去焊锡渣,从电缆连接处移开,以备再用。
5、除去潮气∶可用烘烤法。它就是用喷灯或炭火烘烤,驱除潮气。这种方法只能用于少量潮气情况下使用。当纸绝缘芯线受潮气重,可采用浇腊法,用热腊来除去潮气。由60%白腊和40%中型凡士林混合后加温到130-140度熬制而成,浇腊时控制在120-130度,浇腊从两侧电缆铅套切口10-15cm处电缆铅套开始,逐渐向切开处移浇,待切口处腊料凝结后再向接头中央浇注,直到芯线上没有气泡和浸渍的声音为止。
6、选用好的电缆故障测试仪能快速找到故障点。
更多关于电线电缆故障指示请关注迈缆网更新文章,请勿转载,希望能帮到大家。