您当前位置:首页 > 问答 > 电工 >

220伏和380伏8千瓦等于多少安电流?8千瓦要多大电线6平方铜线够吗?

8千瓦等于多少安电流?前提是要知道电压多少,还有设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面迈缆小编就来介绍下220伏和380伏8千瓦等于多少安电流?8千瓦要多大电线6平方铜线够吗?..

立即咨询
分享:

220伏和380伏8千瓦等于多少安电流?8千瓦要多大电线6平方铜线够吗?

发布时间:2018-12-27 来源: 迈缆  编辑:Andy   阅读:

8千瓦等于多少安电流?前提是要知道电压多少,还有设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面迈缆小编就来介绍下220伏和380伏8千瓦等于多少安电流?8千瓦要多大电线6平方铜线够吗?
一、8千瓦等于多少安电流?
功率和电流及电压计算公式如下图所示:
功率和电流及电压计算公式
1、220V电压情况下8kw千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是8000W,电压U是220V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=UIcosφ来计算电流,I=P/Ucosφ=8000W/220V×0.85=43A;
所以,8000W的功率在220V电路中所需要电流是43A,所以单相8千瓦用多粗电线,可以选择选择的电线10平方的铜芯电线或者是16平方的铜芯电线最为合理,开关可以选择50A的漏电保护器就满足使用要求了。
那么根据公式P=√3UIcosφ来计算220V下三相电路电流,I=P/√3Ucosφ=8000W/√3×220V×0.85=25A;
8千瓦等于多少安
2、380V电压情况下8千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是8000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=UIcosφ来计算电流,I=P/Ucosφ=8000W/380V×0.85=25A。
二、380v8千瓦要多大电线?
380V电压情况下功率的计算公式P=√3UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算三相功率8千瓦是多少电流,公式中的功率P是8000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=√3UIcosφ来计算电流,I=P/√3Ucosφ=8000W/√3×380V×0.85=14A;
所以,8000W的功率在380V三相电路中所需要的电流是14A,那么三相8千瓦配多大电缆就可以选择的电线2.5平方的铜芯电线或者是4平方的铜芯电缆最为合理,开关可以选择25A的漏电保护器就满足使用要求了。
所以380v6平方铜线能带8千瓦,但在三相下可以使用,不过最好还是选择大一号规格的电线电缆;防止载流量过大引起故障。
下面是BV线载流量表,不同的电线电缆型号根据该电缆型号对应的载流量选择规格。
电线电缆载流量表
三、功率因素和√3怎么来的,根号3等于多少?
三相电路中,采用线电压、线电流计算功率的需要乘以根号3。采用相电压、相电流的乘以3;
计算有功功率需要乘以功率因数(0.85)。
计算三相有功功率具体公式为:P(有功功率)=√3UI×cosφ (U是线路电压,I 是线路电流)
√3=1.732
常用的三相(电动机的)负载:电流=电动机功率÷(三相线电压×根号3×功率因素×效率);在三相电动机负载电流的计算中,必须要有“效率”这个因素的,在电机铭牌上有标注。不计算效率(η),电流数值有偏差。更多关于多少千瓦设备功率需要多大电缆计算请搜索迈缆网更多文章,未授权禁止转载;如有版权问题请联系。